灶具安装规范及注意事项

一、管路设计

1、一般规定:设计和安装必须符合稳固、安全、美观、使用方便的原则。

2、室外设计:室外管路原则上采用地埋,不能地埋的可以高架敷设。

3、室内设计:室内管路为硬管明敷,管路应沿墙或梁敷设,不得腾空悬挂,禁止敷设在高温和易受外力冲击的地方,必须做到横平竖直,美观大方,位置合适。

二、管路安装

(1)、室外安装:

1、地下沼气管路不能与其它管路直接相交或平行时至少有10厘米的净距。

2、开挖的沟道必须有不小于1%的坡度,如土质松软必须夯实后再布置管道。

3、积水瓶室必须设在室外或室内管道最低的地方并便于操作。

4、积水瓶组件必须固定并指导群众砌成50*50的一个方池加盖做好防冻措施,冬季排水一次。

5、室外立管应敷设在不易碰撞的地方并做好保护措施。

(2)、室内安装

1、室内管路沉墙或梁敷设并用管夹固定,立管固定间距不超过1米,水平管固定间距不大于80厘米。

2、管道从室外向室内引进的穿孔,在管顶上方或下方应保留有5厘米的空隙并便于维修。

3、室内水平管道应有不小于0.5%--1%的坡度,并向立管落水。

4、管道距离明火、烟囱的距离不小于50厘米,距离电线不小于10厘米。

5、连接灶具的水平管道应低于灶面5厘米。

6、所有接头粘接时必须保持干净,螺蚊接头必须拧紧。

7、沼气灶灶面距离地面 65厘米,沼气灶距离墙面15厘米,调节净化器开关处距离地面170厘米,距离沼气灶水平间距不小于50厘米。连接灶具软管长度不小于150厘米,并不允许有盘卷、扭曲、折扁现象。

三、气密性检查

1、安装完毕后应做气密性试验,试验采用空气,严禁用水。

2、检查方法:关闭总开关加压使压力表达到8个压力时,观察15分钟,压力表不降为合格,在保持管道气流畅通的情况下方可回填土方。

3、回填土方时必须防止硬物直接接触管道,受压时损坏管道而漏气。

四、注意事项

夏季安装的管道须留有一定的收缩距离,防止冬季气温过底管道收缩接头脱落。